Con el SAI debe llegar con una tarjeta para comunicaciones con AS400, el
cable y un "convertidor" (DB-9 a DB-9)

http://powerquality.eaton.com/ibm/EMEA/Products/UPS-systemi.asp

Otros fabricantes como MGE utilizan una solución similar, te envío unas
fotos

http://www.flickr.com/photos/ajut400/2576278550/
http://www.flickr.com/photos/ajut400/2576278470/

El cable del SAI se conecta en el iSeries modelo 800 al puerto etiquetado
con J14

Salu2

El 16 de noviembre de 2009 18:04, julio olpo <[email protected]> escribió:

> Hola foro,
>
> Me han enviado de la central un Sai Powerware y necesito conectarlo a un AS
> modelo 800 (V5.R4), alquien sabe como se conecta.
>
> El ups lleva dos puertos de comunicaciones uno un RS232 (DB9 hembra) y
> ademas una tarjeta que pone AS/400 Comunications (DB15 macho) y no viene
> ningun cable.
>
> Como se conecta al AS, alguien tiene uno igual, que cable necesito, a que
> puerto lo conecto del SAI y del AS ??
>
> Saludos
>
>
>
> ____________________________________________________
> © Publicaciones Help400, S.L. - Todos los
> derechos reservados http://www.help400.es
> ----------------------------------------------------
> Para darte de baja visita la siguente URL:
> http://listas.combios.es/mailman/listinfo/forum.help400
>
____________________________________________________
© Publicaciones Help400, S.L. - Todos los
derechos reservados http://www.help400.es
----------------------------------------------------
Para darte de baja visita la siguente URL:
http://listas.combios.es/mailman/listinfo/forum.help400

Responder a