Dear all, Sirkulasi di ruangan laboratorium mutlak diperlukan, biasanya selain exhaust juga dipasang intake air untuk supply udara baru yang bersih dan intake air ini sebelum masuk ke ruangan harus di saring melewati filter untuk menghindari kontaminasi pada trace analysis. Kalau exhaust tanpa blower sepertinya meaningless atau malahan udara dari luar yang masuk kedalam kalau angin diluar ruangan cukup kencang. Kecuali pada laboratorium sistim ruang terbuka yang hanya mengandalkan ventilasi udara atau jendela, tentu desain dan sirkulasi udara alami yang menentukan. Sebaiknya exhaust dipasang blower (motor) dan dialirkan keluar ruangan melewati ducting/pipa dan biasanya menembus dinding luar dan tentunya ini adalah udara biasa karena kalau gas yang dihasilkan dari fumehood mutlak dibersihkan dulu melewati scrubber sebelum dibuang ke udara bebas. Demikian sharing dari saya (CMIIW= Correct Me If I am Wrong) Regards, -- chochom chomsyiah wrote:
|
_______________________________________________ Media Komunikasi Alumni, mahasiswa dan seluruh civitas AKADEMI KIMIA ANALISIS BOGOR =============================================== [email protected] http://alumni-akabogor.net/mailman/listinfo/forum_alumni-akabogor.net Website : http://www.alumni-akabogor.net/ Archive : http://www.mail-archive.com/[email protected]/